液压站风冷与水冷并联时,切换逻辑和防冻怎么设计?
切换逻辑按油温分档:低温只走旁通、中温先启风冷、高温再启水冷,设 3~5℃ 回差避免频繁切换,水冷阀宜用比例或三通温控阀连续调节。防冻重点在水侧:停机排空、加防冻液或设最低水温保护,冬季长期停机要关闭进水阀并吹干换热器,否则冻裂管束会污染油路。液压泵站还要在水冷故障时保留风冷或旁通,避免油温失控;液压动力站切换阀和温度传感器应做联锁试验,确认不会两边同时关闭。