液压系统低温高黏度时比例阀响应变慢,怎么补偿?
低温下油液黏度升高、阀内泄漏减小,比例阀的阶跃响应会变慢、死区变大,先要确认油温是否达到推荐范围,必要时用加热器预热或先空载循环。控制上可加温度补偿曲线、适当提高先导压力和斜坡时间,但不要用加大增益去硬追,容易在油温回升后产生超调。液压站长期在低温环境运行时,应选低温液压油、加大吸油管径并给比例阀单独保温,动力站还要防止先导油路局部过冷。
